[Hà Nội] Ứng dụng PLC Mitsubishi - Vận hành cửa tự động

Discussion in 'Thiết bị điện, công cụ điện, máy công nghiệp, nông' started by tienphatauto, Jan 3, 2017.

  1. tienphatauto

    tienphatauto New Member

    Điều khiển cửa mở hay đóng khi phát hiện có đối tượng
    Vận hành cửa tự động trong lập trình PLC Mitsubishi


    Mục đích điều khiển:

    Điều khiển cửa mở hay đóng khi phát hiện có đối tượng

    Những đặc tính điều khiển:

    Điều khiển tự động:

    Khi cảm biến vào cổng X2 nhận biết có đối tượng thì cửa di chuyển lên trên .

    Khi cảm biến ra khỏi cửa X3 nhận biết có điối tượng ra khỏi cửa thì cửa di chuyển xuống.

    Cửa ngừng di chuyển lên trên khi cảm biến Giới hạn trên X1 chuyển lên ON.

    Cửa ngừng di chuyển xuống dưới khi cảm biến Giới hạn dưới X0 chuyển lên ON.

    Trong khi vẫn còn nằm trong giới hạn giữa cảm biến vào cổng X2, cảm biến ra khỏi cổng X3 thì cửa không di chuyển xuống và đèn báo Y2 bật sáng .

    Điều bằng tay:

    Khi nhấn nút [▲ Cửa nâng lên] X4 thì cửa sẽ được di chuyển lên trên.

    Khi nhấn nút [▼ Cửa hạ xuống ] X5 thì cửa sẽ được hạ xuống.

    Sơ đồ nguyên lý:

    [​IMG]

    Giải thích sơ đồ nguyên lý:

    Khi tác động vào S0 thì cuộn dây Rơle RL1 có điện, thì nó sẽ tác động vào tiếp điểm thường mở RL1. Từ đó nó sẽ tác động vào địa chỉ X000 của PLC .

    Khi tác động vào S1 thì cuộn dây Rơle RL2 sẽ có điện nên tiếp điểm thường mở RL2 sẽ có điện. Từ đó, địa chỉ X001 của PLC sẽ nhận được tín hiệu.

    Khi tác động vào S2 thì cuộn dây Rơle RL3 sẽ có điện, thì nó sẽ tác động vào tiếp điểm thường mở RL3 .Từ đó ,địa chỉ X002 của PLC sẽ nhận được tín hiệu.

    Khi tác động vào S3 thì cuộn dây Rơle RL4 sẽ có điện nên tiếp điểm thường mở RL4 sẽ có điện. Từ đó, địa chỉ X003 của PLC sẽ nhận được tín hiệu.

    Khi tác động vào S4 thì cuộn dây Rơle RL5 sẽ có điện, thì nó sẽ tác động vào tiếp điểm thường mở RL5. Từ đó, địa chỉ X004 của PLC sẽ nhận được tín hiệu.

    Khi tác động vào S5 thì cuộn dây Rơle RL6 sẽ có điện nên tiếp điểm thường mở RL6 sẽ có điện. Từ đó, địa chỉ X005 của PLC sẽ nhận được tín hiệu.

    Khi tác động vào S6 thì cuộn dây Rơle RL7 sẽ có điện, thì nó sẽ tác động vào tiếp điểm thường mở RL7. Từ đó, địa chỉ X006 của PLC sẽ nhận được tín hiệu.

    Khi Y000 có tín hiệu thì cuộn dây của Rơle R1 sẽ có điện nên tiếp điểm thường mở của R1 sẽ đóng lại. Từ đó, cuộn K1 sẽ có điện.

    Khi Y001 có tín hiệu thì cuộn dây của Rơle R2 sẽ có điện nên tiếp điểm thường mở của R2 sẽ đóng lại. Từ đó, cuộn K2 sẽ có điện.

    Khi Y002 có tín hiệu thì cuộn dây của Rơle R3 sẽ có điện nên tiếp điểm thường mở của R3 sẽ đóng lại. Từ đó, cuộn K3 sẽ có điện.

    Khi Y003 có tín hiệu thì cuộn dây của Rơle R4 sẽ có điện nên tiếp điểm thường mở của R4 sẽ đóng lại. Từ đó, cuộn K4 sẽ có điện.

    Chương trình Ladder mẫu:

    [​IMG]
     

  2. Similar Threads: Ứng dụng
    Forum Title Date
    Thiết bị điện, công cụ điện, máy công nghiệp, nông Vì sao chúng ta phải dùng biến tần Mitsubishi giá cạnh tranh? Sep 14, 2017
    Thiết bị điện, công cụ điện, máy công nghiệp, nông Một số điều lưu ý khi sử dụng biến tần trong công nghiệp Aug 23, 2017
    Thiết bị điện, công cụ điện, máy công nghiệp, nông Ứng dụng máy hút chân không cho nhiều lĩnh vực Jun 16, 2017
    Thiết bị điện, công cụ điện, máy công nghiệp, nông Bơm hút chân không trong ứng dụng nâng hạ sản phẩm Jun 6, 2017
    Thiết bị điện, công cụ điện, máy công nghiệp, nông Xây dựng công trình phải đảm bảo “an toàn tính mạng con người” trên hế Mar 16, 2017

Share This Page